用的PLC是三菱FX5U  伺服用的是三菱MR-JE系列的  定位指令用的DDRVA    設備在運行的時候 比如 我要伺服運行到1.5米的位置  然后我遮擋光幕  加減速延時用了2秒 這時候當我遮擋光幕一瞬間 這個伺服 他不是立馬停止,是會按照減速時間來進行停止,這對么?還是可以設定成直接立馬停止?我想要立馬停止。該怎么來設定。
工控小c
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 588 個
工控威望: 2399 點
下載積分: 11458 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2025-12-08
查看工控小c的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 80天前
驅動特殊寄存器
showtimelb
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 95 點
下載積分: 470 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-07-14
最后登錄: 2025-10-14
查看showtimelb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 77天前
什么意思
zhaoxy
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 186 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 1623 分
在線時間: 233(小時)
注冊時間: 2021-04-06
最后登錄: 2025-11-12
查看zhaoxy的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 77天前
圖片:
   能看明白吧
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 510 個
工控威望: 614 點
下載積分: 1826 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-11-28
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 77天前
3樓正解
showtimelb
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 95 點
下載積分: 470 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2023-07-14
最后登錄: 2025-10-14
查看showtimelb的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 72天前
引用
引用第3樓zhaoxy于2025-09-23 14:51發表的  :
   能看明白吧


看如果我用了這個SM5862做脈沖輸出停止的話  那如果我吧安全光幕信號解除  剩下一段距離的定位脈沖還是會執行到我所需要的位置嗎?
寶寶啊
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 77 點
下載積分: 347 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2024-10-16
最后登錄: 2025-12-05
查看寶寶啊的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 25天前
你用停止脈沖指令同時,再把觸發DDRVA的線圈給復位掉就可以了
zhengtiguo
上善若水
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 330 個
工控威望: 383 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2025-05-29
最后登錄: 2025-12-08
查看zhengtiguo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 25天前
學習下
深耕技術
eq8zw5xb
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 505 點
下載積分: 620 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2025-07-02
最后登錄: 2025-12-08
查看eq8zw5xb的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 25天前
可以通過以下方式實現:

🛠 實現“立即停止”的方法
1. 使用伺服驅動器的緊急停止輸入(EMG)
- MR-JE伺服驅動器有專用的緊急停止端子(通常是CN1的EMG端子)。
- 當該端子斷開時,伺服立即切斷輸出,電機瞬間停止。
- 優點:真正意義上的“立即停止”,不受減速時間影響。
- 注意事項:
- 停止方式為“自由停止”或“抱閘停止”,可能不精準定位。
- 適合用于安全防護(如光幕遮擋)場景。
2. 使用伺服驅動器的快速停止(Quick Stop)功能
- 可通過MR Configurator2軟件設置伺服參數,啟用快速停止功能。
- 設置相關參數如:
- Pr.22(停止模式選擇):設為“快速停止”模式。
- Pr.23(快速停止減速時間):設為極短時間(如0.01秒)。
- 然后在PLC程序中,當光幕遮擋時,觸發伺服停止信號。
- 優點:比正常減速快很多,仍保持一定控制精度。
3. PLC程序中使用STOP指令或修改DDRVA控制字
- 在FX5U中,DDRVA指令控制伺服運行,可以通過修改控制字(如強制停止位)來中斷運行。
- 但這種方式仍會遵循減速時間 unless 配合伺服參數設置為“快速停止”。

⚙ 推薦做法(結合安全與控制)
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



如果你希望的是“既立即停止,又能保持定位精度”,建議使用快速停止模式而不是EMG。EMG適合緊急斷電場景,但不適合精確控制。
你可以用MR Configurator2連接伺服驅動器,查看并修改相關參數。這個軟件支持JE系列伺服,操作也很直觀。