可以通過以下方式實現:
🛠 實現“立即停止”的方法
1. 使用伺服驅動器的緊急停止輸入(EMG)
- MR-JE伺服驅動器有專用的緊急停止端子(通常是CN1的EMG端子)。
- 當該端子斷開時,伺服立即切斷輸出,電機瞬間停止。
- 優點:真正意義上的“立即停止”,不受減速時間影響。
- 注意事項:
- 停止方式為“自由停止”或“抱閘停止”,可能不精準定位。
- 適合用于安全防護(如光幕遮擋)場景。
2. 使用伺服驅動器的快速停止(Quick Stop)功能
- 可通過MR Configurator2軟件設置伺服參數,啟用快速停止功能。
- 設置相關參數如:
- Pr.22(停止模式選擇):設為“快速停止”模式。
- Pr.23(快速停止減速時間):設為極短時間(如0.01秒)。
- 然后在PLC程序中,當光幕遮擋時,觸發伺服停止信號。
- 優點:比正常減速快很多,仍保持一定控制精度。
3. PLC程序中使用STOP指令或修改DDRVA控制字
- 在FX5U中,DDRVA指令控制伺服運行,可以通過修改控制字(如強制停止位)來中斷運行。
- 但這種方式仍會遵循減速時間 unless 配合伺服參數設置為“快速停止”。
⚙ 推薦做法(結合安全與控制)
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
如果你希望的是“既立即停止,又能保持定位精度”,建議使用快速停止模式而不是EMG。EMG適合緊急斷電場景,但不適合精確控制。
你可以用MR Configurator2連接伺服驅動器,查看并修改相關參數。這個軟件支持JE系列伺服,操作也很直觀。