欧美 日韩 国产 成人 在线观看丨欧美综合自拍亚洲综合图丨3d动漫精品啪啪一区二区中丨人妻无码一区二区不卡无码av丨日躁夜躁狠狠躁2001

wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-18 18:57
FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 18:58
是通訊延遲問題么???
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 232 點
下載積分: 972 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-08-11
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 115 個
工控威望: 232 點
下載積分: 972 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-08-11
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-07-18 19:56
控制字地址是3200H
狀態字   3210H

控制字中好像沒有正反轉位,只有正、反轉點動位
是不是要通過位11 來設定 反向值 操作? 要測試一下





引用
引用第3樓ysjwcwwfn于2022-07-18 19:47發表的  :
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13519 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-08-20
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-07-18 20:16
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可
乘風破浪93
靜坐常思己過,閑談莫論人非!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 236 點
下載積分: 13519 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2014-05-04
最后登錄: 2025-08-20
查看乘風破浪93的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-07-18 20:19
wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-06-14
查看wook的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-07-18 20:29
謝謝回復
測試了,電流電壓都不對,收到的狀態字 與手冊也不相符,但寫入頻率測試正常。
調用一次M-BUS指令到是個方法,明天試試

本來是匯川變頻器,都測試好了,到現場客戶卻換成森蘭,在現場改了沒通訊上,頭大。。。


引用
引用第5樓乘風破浪93于2022-07-18 20:16發表的  :
(1)先用串口助手測試接收數據是否正常
(2)一般調用一次M-BUS指令也行。如果僅僅為了測試讀取數據是否正常,建立一個測試通道(比如母線電壓或輸出電流)即可

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲中文字幕无码| 337p日本大胆欧美人术艺术69| 国产成人精品午夜视频| 8888四色奇米在线观看| 亚洲国产日韩a在线亚洲| 国产欠欠欠18一区二区| 性欧美老肥妇喷水| 极品少妇xxxx| 麻豆传传媒久久久爱| av在线中文字幕不卡电影网| 国产精品福利视频一区| 亚洲精品乱码久久久久久v| 国产欠欠欠18一区二区| 国产精品白丝av在线观看播放| 久久久精品午夜免费不卡| 成人爽a毛片在线视频| 中文字幕色偷偷人妻久久| 东京热tokyo综合久久精品| 精品久久欧美熟妇www| 99久久综合狠狠综合久久| 亚洲va中文在线播放免费| 欧美三级乱人伦电影| 国产午夜精品视频在线播放| 99精品国产一区二区三区2021 | 欧美午夜理伦三级在线观看| 久久综合亚洲色1080p| 日韩人妻无码精品无码中文字幕 | 成人午夜福利视频后入| 竹菊影视欧美日韩一区二区三区四区五区| 99精品日本二区留学生| 香港三级精品三级在线专区 | 日韩精品久久久久久免费| 少妇高潮喷水正在播放| 无遮挡粉嫩小泬久久久久久久| 免费国产黄网站在线观看可以下载| 中文无码vr最新无码av专区| 婷婷四房综合激情五月| 自拍亚洲综合在线精品| 色噜噜狠狠色综合成人网| 国色天香社区在线视频| 日韩加勒比一本无码精品|