蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

wook
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 160 點
下載積分: 695 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-09-19
查看wook的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-07-18 18:57
FBS-60MA
RS485與SB70通訊,,,端口都應該是設置正確的, 可以通過變頻器 頻率給定地址3201H 寫入給定頻率
以下寫入測試是正常的
寫入正常



但是讀變頻器的運行狀態字電流電壓都不正常。。讀地址2溫控是正常的
讀頻率電流電壓狀態字都不正常



通訊地址反復檢查過應該是對的,,同樣的方式,地址改一下讀匯川變頻器也是正常的,,,都搞頭大了。。。

  通訊地址




已確認是變頻器干擾問題,程序沒問題,在辦公室用同型號小功率調試正常,,,到現場110kW就不正常。。。如何是好,線己用屏蔽雙絞線了,長度小于10米的。。。。

=####################
試了好多方法都解決不了干擾問題,車間大功率變頻器太多了,布線的問題太多了。。。

準備放棄通訊方式,改PLc模擬量輸出試試。
[ 此帖被wook在2022-09-30 15:19重新編輯 ]
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 972 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-10-02
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-18 19:43
學習了
ysjwcwwfn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 114 個
工控威望: 232 點
下載積分: 972 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-12-19
最后登錄: 2025-10-02
查看ysjwcwwfn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-07-18 19:47
森蘭變頻器3201H對應的正轉、反轉、停止的位操作哪個大師能講的詳細一點