樓主  發表于: 2017-09-02 10:41
在網上的很多資料都說,RS485如果采用四線制的情況下只能進行一對一通訊,但是實際情況下并不是如此,比如和變頻器通訊的話可以用四線制連很多臺,這是為什么呢
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-07
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-02 12:15
采用4線制為全雙工,發送數據同時可以接收。2線制半雙工,即只能單向傳輸,發送數據時不能接收。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
hcl1230
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 192 點
下載積分: 530 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2014-07-22
最后登錄: 2025-11-06
查看hcl1230的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-02 12:50
可以連接多臺  也可以連接一臺
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 423 個
工控威望: 574 點
下載積分: 1594 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2025-12-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-02 16:32
關于雙工半雙工的問題我清楚,我的問題是網上很多資料,你隨便搜一下RS485四線制,它都會說這種連接方式只能實現一對一的通訊現在已經很少采用,不知道為什么這么說
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-06 11:46
如果用FX2N、FX3U與變頻器的RS485通信,一定要用四線制連接!因為使用RS指令時,數據的收發是同時進行的,使用二線制,PLC發送給變頻器的數據,會反射回來而被PLC接收。PLC不能收到變頻器的應答數據。PLC對變頻器的控制也實現不了。據說,FX1N、FX1S加裝對應的RS-485通信板不會出現這樣的問題。但我沒有實驗過,不敢確定。
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4018 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2025-11-23
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-06 11:49
如果使用EXTR這類的專用指令,也許可以用二線制連接。但FX2N需要ver2以上版本,且加裝專用存儲器。