在網上的很多資料都說,RS485如果采用四線制的情況下只能進行一對一通訊,但是實際情況下并不是如此,比如和變頻器通訊的話可以用四線制連很多臺,這是為什么呢
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-02 12:15
采用4線制為全雙工,發送數據同時可以接收。2線制半雙工,即只能單向傳輸,發送數據時不能接收。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備