   我最近通過QD75MS4的模塊和J4-350B的伺服驅動在做速度模式。
我有兩個速度,一個是低速S1,和高速S2。我設置了兩個定位數據對應S1和S2。
通過外部開關也能實現低速S1和高速S2的旋轉,
可是發現在低速旋轉的狀態下,是無法通過開關直接切換到高速。必須先進行軸停止然后再啟動高速。同理高速到低速也是這樣。
想請教大家,如何實現在速度切換的時候不用停止軸,能直接通過開關來實現高速到低速,或者低速到高速這個減速或加速的過程。
每次要切換速度的時候都要先進行停止,再啟動比較麻煩。
懂得各位給小弟我提提意見啊
uthman
QQ:3749615
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 394 個
工控威望: 823 點
下載積分: 2715 分
在線時間: 796(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-12-04
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-09-08 13:13
發一個QD75的程序,可參考下 [attachment=139281]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(最遠是多遠) 好貼好貼!
    yanzhaonan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 97 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 690 分
    在線時間: 101(小時)
    注冊時間: 2010-08-02
    最后登錄: 2025-10-23
    查看yanzhaonan的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2015-09-08 14:46
    上面不是有連續路徑選擇嗎,在那個定位模塊軟件上選擇,相鄰兩個定位點用連續路徑模式