樓主  發表于: 2008-01-09 09:36
用變頻器直接控制電機,變頻器通電后,在正轉啟動信號STF與公共端SD加一開關要否就可以控制電機在啟動停止了.24v電源要變頻器內置的嗎?還有,如果我不接stf,直接按面板上的正轉指令FWD是否可以控制電機啟動停止?如果我不用變頻器控制信號,用接觸器控制變頻器來實現電機啟停要否會出問題?過流啊什么時候的?
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-01-09 09:44
,用接觸器控制變頻器來實現電機啟停時,要否要將STF和sd短接
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-01-09 09:56
大家閨秀幫個忙吧,謝謝了.有高手嗎?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161780 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-01-09 10:09
圖片:
都不知從何幫起啊。先看看操作模式選擇吧。不明白的話找臺變頻器將各個參數設置一遍看看什么情況。

一般控制變頻器的話,要將SD端和其他端子(STF、STR、RH等)通過中間繼電器的通和斷來實現其高低速、正反轉。全部斷開的話電機停止運行。

不建議用接觸器直接接通和斷開變頻器的電源來使電機動作。
天高云淡
一路上有你
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 197 點
下載積分: 685 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2007-12-06
最后登錄: 2018-01-23
查看天高云淡的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-01-09 10:25
我建議你將變頻器及外圍電路的工作原理先搞清楚,你問了那么多,我想看明白的人沒有,以你目前提問的水平,我建議你還是在技術人員的指點下操作變頻器,萬一整壞了就糟了
一路上有你
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-01-09 10:26
謝謝sjm213 ,

一般控制變頻器的話,要將SD端和其他端子(STF、STR、RH等)通過中間繼電器實現其高低速、正反轉。全部斷開的話電機停止運行。
我是想能不能直接用在,正轉啟動信號STF與公共端SD中間加一按鈕控制呢?不用中間繼電器,因為用中間繼電器要否還要用24v電源?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161780 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-17
查看sjm213的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-01-09 10:43
加按扭-選擇開關……都是可以的。就是加一個開關就行了……
向往人生
上海振黔自動化控制設備有限公司
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 3259 點
下載積分: 3131 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2006-08-17
最后登錄: 2020-04-15
查看向往人生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-01-09 10:51
設置好相應的參數以后,比如:加、減速時間等,然后將控制模式調到外部控制,就直接可以在正反、轉端子上和SD加一開關,就可以實現簡單的正反轉了
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 東芝,ABB等國外品牌維修\技術改造\電氣項目以及產品和備件銷售。尹玉璽:18621957937
yangjunhua
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yangjunhua的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-01-09 10:55
好的
謝謝你們了.
wwusq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 235 點
下載積分: 10939 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-01-04
最后登錄: 2025-07-23
查看wwusq的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-01-09 15:58
引用
引用第3樓sjm213于2008-01-09 10:09發表的  :
都不知從何幫起啊。先看看操作模式選擇吧。下載積分: 4443 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2008-01-05
最后登錄: 2025-05-16
查看wjz7211的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-01-09 16:44
先把變頻器說明書看透了再說!
89028
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看89028的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-01-09 20:26
可以的 要設置成外部控制 設置好點動運行需要的速度 新的變頻器還要設置好電機的參數
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 四虎最新在线永久免费| 亚洲熟女一区二区三区| 国产无遮挡a片无码免费| 欧美日韩国产码高清| 黄页网站视频免费大全| 久久精品青青大伊人av| 与子敌伦刺激对白播放| 久久久国产精华特点| 99久久婷婷国产一区二区| 撕开奶罩揉吮奶头视频| 欧美日韩在大午夜爽爽影院 | 无码av天堂一区二区三区| 国产乱女乱子视频在线播放| 在线成人www免费观看视频| 在线视频 亚太 国产 欧美 一区二区| 成人无码区在线观看| 少妇无码av无码专区在线观看| 亚洲欧美成人一区二区三区在线 | 又长又大又粗又硬3p免费视频| 亚洲中文字幕无码永久在线| 成人区人妻精品一区二区不卡网站 | 欧美牲交视频免费观看| 少妇人妻无码专用视频| 激情内射人妻1区2区3区| 一本大道色婷婷在线| 中国少妇内射xxxhd免费| 欧美乱大交xxxxx潮喷l头像| 青青成线在人线免费啪| 国产福利片无码区在线观看| 国产女人18毛片水真多1| 国产色婷婷精品综合在线| 玩弄中年熟妇正在播放| 亚洲日韩成人无码| 亚洲国产精久久久久久久| h无码动漫在线观看| 国产成人牲交在线观看视频 | 美女张开腿让人桶| 18黄暴禁片在线观看| 极品无码国模国产在线观看| 精品欧美一区二区在线观看| 亚欧免费无码aⅴ在线观看|