                         請教各位前輩,我公司已設備上用了OMRON    CQM1H   CPU的可編程控制器,早上在機器正常運行情況下做備份,撥碼開關打在5位置,不知道加了密碼。現在造成可編程控制器通訊不正常,設備運行不了。該怎么辦,求教了,謝謝。
wei0212007
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 1165 點
下載積分: 6912 分
在線時間: 1188(小時)
注冊時間: 2007-04-19
最后登錄: 2025-12-04
查看wei0212007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-11-05 19:04
把撥碼開關5復位。再試試看。一般不需要更改撥碼開關的設置的。