在編程是遇到問題,DPLSY指令分別控制YOOO和YOO1的脈沖輸出,完成標志M8029只在YOO1脈沖發完時動作,Y000發完時不動作,DPLSY Y000和 DPLSY Y001是由M12和M13分別控制的,只使用一個M8029是不是不行啊?應該怎么解決??
sonmens
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sonmens的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2007-12-09 23:06
我也遇到了這個問題,我師傅教我用了一個笨辦法,用一個延時繼電器。
konev
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看konev的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2007-12-10 08:59
樓主的程序是怎么寫的?M8029的用法比較特殊,必須緊跟你想監控的那條指令。具體的例子在FX2n編程手冊上有,樓主可以參考一下。
本帖最近評分記錄:
  • 威望:+1(wxh0734) 經驗之談
    yujx1984
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看yujx1984的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2007-12-10 18:49
    M8029緊跟PLSY程序就好了,謝謝我試過了
    fhd0909
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看fhd0909的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2007-12-12 15:43
    學習了