請哪位大哥給講一下三菱FX1N控制J3的伺服電機,在增量模式如何執行回原點,有資料和事例更好.謝謝!!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1732 個
工控威望: 5348 點
下載積分: 21368 分
在線時間: 1607(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2025-12-08
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-05 06:45
先用點動運行移動到需要的原點位置,選擇原點復歸模式并接通原點啟動開關,將該點設置成位置原點。電接通后,在進行原點復歸之前,先讓伺服電機旋轉1周以上。在原點復歸以為的場合不要使用清除信號,否則會導致位置偏差。 不明白的話你自己買本伺服的編程手冊看看。