蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lyc20009
技術交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 104 點
下載積分: 481 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2014-07-28
查看lyc20009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-08-02 18:30
各位高手,菜鳥問一個關于模數轉換和數模轉換中偏置和增益是怎么設置的,我看資料設置有兩種方法:一是通過AD、DA設置軟件;二是通過程序。但我明白在AD、DA是怎么調整、設置模數轉換中的偏差值、增益值。
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-08-03 11:29
比方說,
0     ---------   0
32000------  5
你的AD在輸入0時,轉換結果為6400,;那么,如果測得的值為12800,則
你的實際輸入為 (12800-6400)/32000 * 5 。
應該就是這么個意思。
lyc20009
技術交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 104 點
下載積分: 481 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2014-07-28
查看lyc20009的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-08-04 19:10
謝謝樓上的朋友的解答,你說的好像是西門子的轉換方法呀
zhaoyang4505
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zhaoyang4505的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-08-04 19:39
一樣啊。只可能不是32000而已。程序調整應該差不多。
lyc20009
技術交流
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 104 點
下載積分: 481 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2010-04-15
最后登錄: 2014-07-28
查看lyc20009的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2010-08-05 18:37
謝謝你的解答,現我用的三菱模擬量的AD、DA軟件偏置、增益調節已經搞定了