今天一臺三菱S540E變頻器需要更改參數,但發現參數號只有0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.30.79.這個步其余的都沒有顯示出來.所以無法設置參數,請問各位師傅,如何才能把參數號顯示完整呢?是不是需要密碼?
黃堆才
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 317 點
下載積分: 11896 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2008-07-20
最后登錄: 2025-12-11
查看黃堆才的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-04-17 22:01
把Pr30設成1就可以了
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-12-12
查看sz518104的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-04-17 22:32
不用啊,只要把PR30設置了啊,看能不能改參數啊,如果不能改就把PR77改為0。1。2三個數中的任意一個試一下啊,不行的啊,就全部恢復出廠設置啊,
藍色風暴
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 247 點
下載積分: 708 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2009-03-05
最后登錄: 2018-05-29
查看藍色風暴的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2010-04-18 22:33
問題解決了.是30那項設置問題,改一下就可以了,多謝各位的幫助!