跳轉之后即  如圖中的LBL   之后
沒有程序了  需要加什么結束指令嗎  或者
就是沒有程序可以嗎  如果這樣整個程序又是怎么運行的呢
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15923 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-10
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-03-06 17:05
不需要加結束指令,跳轉后繼續執行Label后的程序。

Regards
jswxhl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 70 個
工控威望: 166 點
下載積分: 695 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2010-01-28
最后登錄: 2025-12-09
查看jswxhl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2010-03-17 08:52
跳轉條件成立前,所有程序都掃描;跳轉條件成立后,只掃描label后的程序,忽略掃描label之前的程序,但是label之前的程序的輸出點狀態保持不變