我有一臺三菱FX0S的,給輸入信號輸出沒反應。是壞了嗎。FX0S的輸入沒有com.只有s/s 是干什么用的。是不是我接錯了。
輸入輸出端子應該怎么接。謝謝
qinshengyue
是我,別開槍!
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 717 個
工控威望: 1216 點
下載積分: 31304 分
在線時間: 1235(小時)
注冊時間: 2009-04-09
最后登錄: 2025-10-27
查看qinshengyue的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-08 18:57
s/s接了沒?
S/S端接PLC自身帶的0V端,所有輸入部分的公共點接24V+
whshtj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 447 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1725 分
在線時間: 510(小時)
注冊時間: 2009-09-08
最后登錄: 2024-11-14
查看whshtj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-09-21 08:02
應該是S/S端接PLC自身帶的24V端,所有輸入部分的公共點接0
canpolive
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看canpolive的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-09-21 17:59
我也有一臺FX0S哦,不過我的是接220V的
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 763 個
工控威望: 746 點
下載積分: 835 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-12-08
查看mfjsx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-09-21 22:11
S/S端接PLC自身帶的24V端,所有輸入為NPN 型 ,S/S端接PLC自身帶的0V端,所有輸入為PNP型