樓主  發表于: 2009-08-01 16:14
版主您好!
我剛剛接觸300,硬件組態通過本論壇的許多事例,我已經會不少了。
現在正在琢磨程序。
我想跟您請教一下程序下載到PLC中的過程。
1 假如只有一個300.
具體的下載過程是怎樣的?最好版主能把具體過程的圖片抓下來。我們一看就明白了。

2.假如400做主站(帶DP口),300做從站。
這個例子的程序下載過程是怎樣的?
有先后順序嗎
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163140 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-09
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-08-02 17:13
1. 可以通過向仿真器中下載整個程序看看,與往PLC實體中下載程序過程是一樣的;

2. 多個PLC下載程序先往各PLC下載完程序,之后可通過網絡選擇MPI地址向任何一個PLC中傳輸程序。