TITLE=程序注釋
Network 1
// 啟動自動
LD     I0.0
EU
O      SM0.1
O      M6.0
AN     T101
=      M6.0
TON    T101, +30
Network 2
LD     T101
EU
O      M6.1
AN     T102
=      M6.1
TON    T102, +10
Network 3
// 啟動手動
LD     I0.0
ED
O      M6.2
AN     T103
=      M6.2
TON    T103, +30
Network 4
// 跳閘報警
LD     I0.1
O      I0.2
O      I0.3
=      Q0.3
Network 5
LD     I0.0
AN     I0.1
AN     Q0.2
AN     Q0.1
AN     Q0.3
=      Q0.0
Network 6
// 初濾時間
LD     T37
A      Q0.0
A      I0.0
EU
LD     C0
O      Q0.3
ON     I0.0
EU
CTU    C0, +720
Network 7 // 開啟排污閥
LD     C0
O      Q0.1
O      I0.5
A      I0.0
AN     I0.2
AN     C1
=      Q0.1
Network 8 // 開啟減速機
LD     C0
O      Q0.2
O      I0.5
A      I0.0
AN     I0.3
AN     C1
=      Q0.2
Network 9 // 排污計時
LD     Q0.1
A      Q0.2
A      T37
EU
LD     C1
ON     I0.0
O      Q0.3
EU
CTU    C1, +5
Network 10
LD     I0.0
AN     T38
TON    T37, +300
Network 11
LD     I0.0
A      T37
TON    T38, +300
[ 此帖被zhuls在2009-12-21 17:19重新編輯 ]
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163120 分
在線時間: 3259(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-06
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-07-13 10:38
在什么情況下復不了位?
監控時的圖片傳上來看看?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3350 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 70822 分
在線時間: 1610(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-12-06
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-07-13 14:34
我將程序測試了一下,程序計數器可以復位.(拋開程序邏輯問題).請樓主認真檢查程序的邏輯問題.
zhuls
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6767 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2009-07-03
最后登錄: 2021-04-23
查看zhuls的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-07-22 16:13
問題的關鍵已經找到了,是文本顯示器的問題。謝謝了,計數器設定值是通過變量VW0賦值的,用臺達的文本顯示器P04G-AS2寫入的。不在文本顯示器寫入,而是在PLC直接賦值就OK。