    大家好!最近要編一個程序,用CP1H控制2個伺服電機正反轉實現2軸控制!
哪位大俠有PLC程序控制電機的程序!麻煩能不能發我一份,萬分感謝了!
我的郵箱:jianyouhui@yahoo.com.cn

    先把困難說一下:我用PLS2發脈沖的話  比如@PLS2  #0  #0  D40 D46
但是脈沖0輸出有2個點100.00 和100.01,那么我怎么才能知道他是正轉還是反轉脈沖呢?假設10000是正轉脈沖,我想讓他反轉的時候,應該10001輸出,可是這個時候10000也在輸出,那么他是怎么實現反轉的呢? 別人只用了這一個命令就實現了伺服電機的正反轉!這個怎么實現的呢?  
    跪求解答!謝謝了
lxmlxmlxy
工業機器人編程服務
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 394 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2008-02-13
最后登錄: 2025-03-18
查看lxmlxmlxy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-26 15:06
發脈沖只用這一個命令就可以,但是正反轉呢弄錯了,用PLC的一個點控制伺服驅動器的正反輸入點,如果此點為0是正轉,為1是反轉。
jianyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianyou的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-05-26 16:34
是不是說如果我要正轉,就設定條件,條件達到了,讓100.00輸出給驅動器!同意100.01也是這樣對嗎?
設定條件的時候還有設定10000和10001不能同時有輸出給驅動器對嗎?
jianyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianyou的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-05-26 16:40
引用
引用第1樓lxmlxmlxy于2009-05-26 15:06發表的  :
發脈沖只用這一個命令就可以,但是正反轉呢弄錯了,用PLC的一個點控制伺服驅動器的正反輸入點,如果此點為0是正轉,為1是反轉。

1嘍大哥的意思是說只有一個點就夠了嗎? 就是說10000和10001只用其中一個就夠了?
但是CP1H里說的脈沖輸出0有2個點輸出呀!分別是10000(CW方向)和10001(CCW方向)
應該是這兩個點來控制正反轉吧? 不明白!請詳細說下好嗎!謝謝了!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2009-05-26 16:57
你是用CW/CCW的方式來控制正反轉,100.00正向脈衝,100.01反向脈衝。
@PLS2  #0  #0  D40 D46是正向脈衝輸出指令,
@PLS2  #0  #10  D40 D46是反向脈衝輸出指令,
所以你需要二條指令,分別在正向或反向時執行。


用1樓的方式也很好,脈衝+方向,100.00脈衝輸出,100.02方向控制。
@PLS2  #0  #100  D40 D46輸出脈衝,再使100.02 ON或OFF執行正向或反向。
充耳不聞
jianyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianyou的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2009-05-26 17:05
謝謝!有點明白了!非常感謝!
liyonglei106
山東元鑫智能科技有限公司
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 229 點
下載積分: 456 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-06-27
查看liyonglei106的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2009-05-26 18:54
高手,編碼器不是可以區分正反轉嗎?
山東,15154199799
PLC編程調試,擅長西門子、三菱、歐姆龍、基恩士、匯川、臺達等品牌,工業機器人編程調試,擅長庫卡(KUKA)、ABB、發那科(FANUC)、安川(YASKAWA)、埃斯頓(ESTUN)、川崎(KAWASAKI)等品牌,上位機軟件、工業軟件開發等。
jianyou
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看jianyou的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2009-05-27 10:16
引用
引用第6樓liyonglei106于2009-05-26 18:54發表的  :
高手,編碼器不是可以區分正反轉嗎?


6樓大哥,請說明白一下好嗎?  你的意思是不是說我只用一個指令PLS2 #0 #0 D40 D46   就可以實現電機的正反轉了?   驅動器里的編碼器會自動識別正反轉?它怎么知道我是要正轉和反轉呢》 請指教。  我要控制2個伺服和2個步進,所以脈沖0、脈沖1、脈沖2、脈沖3都要用到   謝謝了!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2009-05-27 16:53
樓主,6樓

編碼器只是位置反饋,
一方面反饋給伺服控制器與指令脈衝不斷比較,直至相同,馬達停止,這是自動控制中的閉環。
二方面反饋給PLC位置模塊(如果模塊有的話)。

所以編碼器不是控制正反的,只是執行正反后的反饋。
充耳不聞

主站蜘蛛池模板: 97超级碰碰碰免费公开在线观看| 国产亚洲精久久久久久无码77777| 最新国产亚洲人成无码网站| 久久久久99精品成人片牛牛影视| 日本亚洲色大成网站www久久| 日本无码欧美一区精品久久| 国产精品亚洲综合一区二区三区| 欧美做受视频播放| 天堂无码人妻精品一区二区三区| 欧美日本日韩aⅴ在线视频| 捆绑白丝粉色jk震动捧喷白浆| 久久成人国产精品无码| 中文国产成人精品久久不卡| 精品亚洲国产成人av在线| 国产成人无码a区在线观看视频免费| 亚洲精品国偷拍自产在线麻豆| 四虎国产精品成人免费久久| 国产精品美女久久久网av| 狠狠躁狠狠躁东京热无码专区| 久久精品一本到东京热| 国产精品乱码人妻一区二区三区 | 五月av综合av国产av| 男ji大巴进入女人的视频小说 | 内射囯产旡码丰满少妇| 在线播放亚洲第一字幕| 亚洲伊人成无码综合影院| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天开心婷婷| 国产极品美女高潮无套| 丰满人妻中伦妇伦精品app| 一色屋精品视频在线观看免费| 97人人模人人爽人人少妇| 少妇被粗大的猛进出69影院| 中出人妻中文字幕无码| 国产农村黄aaaaa特黄av毛片| 久久综合综合久久综合| 亚欧乱色国产精品免费| 西西人体大胆午夜视频| 日日碰狠狠躁久久躁蜜桃| 强奷乱码中文字幕熟女导航| 欧美怡春院一区二区三区| 欧美制服丝袜亚洲另类在线|