蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
sky_fly
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sky_fly的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2009-05-06 15:02
對呀用萬用表測好一點
零線對地是沒有電壓的
只有火線結地才有
如果兩條都有那就應該是有問題的
aabbcc296
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 823 個
工控威望: 1255 點
下載積分: 6053 分
在線時間: 607(小時)
注冊時間: 2009-03-07
最后登錄: 2020-11-25
查看aabbcc296的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2009-05-06 17:00
引用
引用第6樓zhanglibingk于2009-05-05 20:33發表的  :
好像是用了隔離變壓器了  和這個有關系嗎

用了隔離變壓器就這樣.我們的與你講的一樣.感應電.
cjd0759
1688888
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 199 點
下載積分: 508 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2009-05-10
最后登錄: 2025-04-30
查看cjd0759的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2009-05-10 13:57
感應電壓來的
1223333
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8126 個
工控威望: 10497 點
下載積分: 21374 分
在線時間: 3166(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-13
查看guochunyi的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2009-05-10 17:01
應該是用了隔離變壓器的原因。可以用萬用表測量對地電壓來判斷,或者順著電源線查找。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
天涯孤客
VX:Deng235174304
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 516 點
下載積分: 2879 分
在線時間: 327(小時)
注冊時間: 2007-04-28
最后登錄: 2025-12-02
查看天涯孤客的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2009-05-10 17:24
我們廠設備都不用0線的,PLC全用二相200V
QQ:235174304.VX:Deng235174304
  • «