           我的組態王軟件的溫度數據間歇性的跳變,隔一分鐘左右吧就跳一次,上下十來度的波動。而且電源沒問題,傳感器也沒有問題。PLC的A/D模塊只要錯誤一閃他就跳。換了好的A/D模塊也不行。哪位大哥給指點下哈。謝謝哈。。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-11
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-14 11:59
這是模擬量的輸入問題了,最好搜索下模擬量接線的重點注意事項,接線正確接地正常屏蔽規范后再看數據是否仍有跳動。
likuoqian
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 198 點
下載積分: 473 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2008-12-05
最后登錄: 2017-07-29
查看likuoqian的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-02-16 11:35
謝謝了。