24樓  發表于: 2008-10-30 00:03
sjm213 你好。如果我想控制一臺升降電機,就是到上設定值返回,到下設定值上升,來回控制,用它的那一個功能比較合適,簡單。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2008-12-03 13:19
引用
引用第27樓hzy1818于2008-10-30 00:03發表的  :
sjm213 你好。如果我想控制一臺升降電機,就是到上設定值返回,到下設定值上升,來回控制,用它的那一個功能比較合適,簡單。



這樣的控制用編碼器~~不知道為什么?
“它的哪一個功能”-===這里的“它”是指什么?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2008-12-03 13:27
引用
引用第28樓聰明的笨蛋于2008-12-01 15:56發表的  :
sjm213   可以說說FM350-2怎么與編碼器的兩線輸出接線與編程嗎?
謝謝

編碼器的兩線輸出??

按照FM350-2快速入門手冊,編碼器的接線是相當簡單的,包括增量型、脈沖型、脈沖方向型,都可以清晰明了的知道其接線方法。編程,要看手冊~~
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 677 點
下載積分: 1196 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-11-30
查看hzy1818的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2008-12-03 20:30
sjm213 你好。我想控制一臺升降電機,上升400mm停一下到上設定值返回,下降400mm停一下到下設定值上升,來回控制,如何用fm350-2,能出個實例分亨嗎。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2008-12-04 11:21
樓上~這個是否必須要用FM350-2呢?
其實按照你的要求,只需要控制4個點,那么使用接近開關之類的就可以了(如果這個“上設定值”和“下設定值”是隨時變化的,倒是有必要了)。
就算是需要,也只是將FM350-2的計數值,按照前邊的程序讀出來,剩下的程序就是一般的正反轉控制,很簡單的啊。
hzy1818
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 677 點
下載積分: 1196 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2007-08-30
最后登錄: 2025-11-30
查看hzy1818的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2008-12-04 18:29
sjm213 你好.用接近開關控制我會,現在就是想學FM350-2計數值來控制。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 6 篇
發帖數量: 5179 個
工控威望: 7540 點
下載積分: 163190 分
在線時間: 3260(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-12-12
查看sjm213的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2008-12-05 08:22
用計數值和設定值作比較,比較結果導通M點,把這個M點當作原來的接近開關的I輸入點就可以了。
  • «