本論壇找的程序,人家說可以通訊上的,但我測試無法通訊。
變頻器RJ45口的4腳/5腳對應200smart的3/8腳 。
變頻器站號設1,9600,8,E,1。
頻率源設的mdb,命令源設定的是面板啟停。
請大神們幫忙看看哪里不對,謝謝!
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 5039 點
下載積分: 1925 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 29天前
圖片:
圖片:
從站地址程序是3 ,讀寫地址我改了下,如圖,然后通訊正常了。
樓主留言:
真誠感謝!請發給我你修改后的200smart與ATV312通訊程序,還有你的接線方式,變頻器設置的參數等資料,非常感謝!謝謝!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 8159 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2026-03-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 29天前
非常感謝樓上的師傅!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 8159 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2026-03-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 28天前
引用
引用第1樓請叫我老六于2026-02-03 11:00發表的  :
從站地址程序是3 ,讀寫地址我改了下,如圖,然后通訊正常了。

奇了怪了,按照樓上的師傅將地址改成48502/48503,變頻器站號改為3后還是寫頻率及寫啟停無效
肥肥的瘦子
從頭來過。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 271 個
工控威望: 2423 點
下載積分: 3152 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2020-02-28
最后登錄: 2026-03-03
查看肥肥的瘦子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 28天前
mark一下,明天看下手冊
如果可以重來,搞不好還不如現在,人的性格決定了太多東西,比如懶,真的治不好。
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 8159 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2026-03-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 28天前
查過很多資料,搞不定了才向大家求救,悟性較高的可能容易看懂,像我這種腦瓜子不清晰的但又想玩點工控,還望師傅們理解理解,謝謝!
moveyang
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 2207 點
下載積分: 2171 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2021-09-16
最后登錄: 2026-03-03
查看moveyang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 28天前
寫無效,命令源改到通信了嗎
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 8159 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2026-03-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 28天前
引用
引用第5樓zx1234于2026-02-03 20:06發表的  :
查過很多資料,搞不定了才向大家求救,悟性較高的可能容易看懂,像我這種腦瓜子不清晰的但又想玩點工控,還望師傅們理解理解,謝謝!

頻率源fr1設ndb,chcf設sin,即頻率及控制都是同一種模式即modbus,
后來又將chcf設SEP模式,cd1設面板啟停,面板啟動后,頻率顯示0.0,通過維綸軟件在線模擬方式寫入頻率,變頻器頻率依然是0.0,馬達也不運行,后來將變頻器站號add設1,設3,波特率是設的9.6,8,E,1,后來交換網線的4/5與200smart的9針母座的3/8腳還是不行,網線的1腳地與200smart的1,8腳地相連還是不行。
不過發現拔掉通訊線后變頻器報警SLF通訊超時,好像通訊上了,但就是寫入不了頻率
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1125 個
工控威望: 4326 點
下載積分: 2991 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2026-03-03
查看森利德的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 28天前
學習來的
請叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,卻身不由己。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1062 個
工控威望: 5039 點
下載積分: 1925 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2015-08-28
最后登錄: 2026-03-03
查看請叫我老六的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 28天前
圖片:
變頻器參數核對下
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 8159 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2026-03-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 28天前
引用
引用第9樓請叫我老六于2026-02-04 08:25發表的  :
變頻器參數核對下

非常感謝9樓師傅細心指導,我明天再試試,謝謝!
zx1234
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 917 個
工控威望: 1277 點
下載積分: 8159 分
在線時間: 645(小時)
注冊時間: 2012-10-02
最后登錄: 2026-03-03
查看zx1234的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 27天前
還是用不了,懷疑通訊口壞了
  • «