樓主  發表于: 49天前
一臺溫濕度傳感器,是RS485,我有一臺網關把MODBUS RTU轉TCP后(透傳模式),在網關設定了是TCP服務器模式,端口是502,IP是192.168.0.200,要在SIEMENS S7-200 ST20 PLC采集這臺溫濕度傳感器,在STEP7中要用的指令庫是MBUS_CLIENT,在這個指令庫中,要把設備的站號在哪里加上后才能正常采集,對嗎?另外,這個溫濕度傳感器在調試助手可以通訊,但是在PLC中不能正常采集,請問一下各位師傅有啥辦法,請指點一下,謝謝!
hstec2002
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 2075 點
下載積分: 10268 分
在線時間: 890(小時)
注冊時間: 2021-05-05
最后登錄: 2026-03-03
查看hstec2002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 49天前
ST20 是S7-200 SMART系列,支持MODBUS RTU, 無需轉TCP。
QQ: 2845452345
voynich
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 111 點
下載積分: 4299 分
在線時間: 395(小時)
注冊時間: 2021-12-07
最后登錄: 2026-03-02
查看voynich的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 49天前
網關設置簡易modbus rtu轉tcp模式
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-02-28
查看凌先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 49天前
謝謝樓上兩位的答復,網關已設定了modbus rtu轉tcp模式,有梯形圖的代碼能否給一下我試一下,謝謝!
明維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 269 點
下載積分: 1162 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-11-01
最后登錄: 2026-03-01
查看明維修的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 49天前
圖片:
這是官方發布的
愛絲寂寞人
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 62 點
下載積分: 797 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2024-10-12
最后登錄: 2026-02-05
查看愛絲寂寞人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 49天前
為什么要轉TCP呢  不直接使用RTU通訊?沒看懂
工業上位機
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 530 個
工控威望: 2525 點
下載積分: 5056 分
在線時間: 626(小時)
注冊時間: 2022-09-01
最后登錄: 2026-02-10
查看工控小白鼠.的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 48天前
圖片:
TCP程序有個端口號改了嗎,既然使用到網關下次可以一步到位用RTU轉PN網關,也不用寫程序這么麻煩
IP跨網段耦合器,modbus轉profinet網關,PLC串口轉網口橋接器,國產SMART200系列PLC,profinet,Ethernet IP,CC-Link IE,modbusTCP遠程IO模塊,需要聯系高邁德科技-謝工18926207523
淘寶小店 https://shop483911559.taobao.com/
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-02-28
查看凌先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 48天前
端口號是502,就是一直連接不上
凌先生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2579 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2024-11-25
最后登錄: 2026-02-28
查看凌先生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 47天前
折騰了好幾天,通過網關可以看到只有發送數據包,沒有接送的數據包,不知哪位有這方面的經驗,請指點一下,謝謝!
海浪輪回
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 181 點
下載積分: 5805 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2011-03-18
最后登錄: 2026-02-28
查看海浪輪回的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 47天前
圖片:
這個地址做了嗎 沒做的話就通不上,我當時調試的時候用工具就能測通,PLC就通不上,就少了這一步
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(凌先生)
    ytzidonghua
    plc 觸摸屏 自動化技術培訓等電話0535-6380506
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 2635 個
    工控威望: 7349 點
    下載積分: 12539 分
    在線時間: 436(小時)
    注冊時間: 2006-09-27
    最后登錄: 2026-02-23
    查看ytzidonghua的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 47天前
    網關以太網連接plc
    plc  modbus rtu 傳感器不是也可以呢
    plc 觸摸屏 變頻器 編程電纜,plc培訓等
    plc觸摸屏遠程下載,遠程監控
    手機APP監控plc
    QQ 365871920
    電話13396452298
    www.ytleader.com
    凌先生
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 40 個
    工控威望: 156 點
    下載積分: 2579 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2024-11-25
    最后登錄: 2026-02-28
    查看凌先生的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 47天前
    謝謝9樓,我分配的內存區是VB5327,默認是255是服務器的站號地址,可以了,感謝!希望這個帖子可以幫到更多的人不走彎路,不踩坑!
    • «