樓主  發表于: 63天前
我使用s7-200smart組態了兩個軸,驅動器電子齒輪比分子是300,分母為默認值10,使用的是PT模式(脈沖加方向),接線方式是外接24V供電,COM+接24V+,COM-接0V,PULLHI與COM-短接,脈沖與方向正常接PLC,兩臺同樣設置接線,剛開始只運行一個軸,正常運行,之后加上第二個軸同時運行,結果第二個軸不運行,以為接線出錯了,把第二個PULLHI端口又與COM-短接,結果第一個軸突然報AL009,改回原本接線,第二個軸不運行,第一個軸依然報AL009,把速度改小之后,第一個軸能夠運行但是速度明顯變快(程序上設置速度比第一次小很多),不僅速度快,而且有輕微振動,第二個軸始終不運行,之后第一個驅動器移除COM+與COM-,只把PULLHI與0V短接,第二個驅動器正常接,第二個驅動器不運行,第一個軸運行速度依然很快,參數一點沒動,不知道什么原因,請諸位大佬幫幫小弟,求求了
森利德
向大佬學習 向大佬致敬
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1125 個
工控威望: 4326 點
下載積分: 3021 分
在線時間: 304(小時)
注冊時間: 2023-01-16
最后登錄: 2026-03-03
查看森利德的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 63天前
快了的話是不是速比沒設置好。
鐵頭娃
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 106 點
下載積分: 1809 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2022-12-07
最后登錄: 2026-02-11
查看鐵頭娃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 50天前
圖片:
外部供電,PNP脈沖要這樣接線。你那個應該是接錯線了。
秋秋:278722404
VX: xiii6999