樓主  發表于: 3天前
日前本人遇到一個煩惱的問題一直解決不了,就是S7-1200在相同通信協議的情況下能與變頻器等正常通信中,但與水表通信不了(能發送讀寫指令收不到任何信息),但水表又能在串口調試助手與電腦通信(相同協議),多日無解。供應商又說能與串口通信,產品肯定沒有問題!但PLC也能與其他任意相同協議通信(排除波特,站號等協議問題)。這種情況有過嗎?怎么通解決?敬請高人指教!謝謝!
深圳雷姆承接供水節能、空壓機、中央空調節能改造和自動化控制方案,代理臺達、西門子、三菱等PLC、變頻器等。有興趣的同行可加382031971或電13714515981,一起學習交流。
yubeier
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 87 點
下載積分: 1236 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2025-02-15
最后登錄: 2025-12-14
查看yubeier的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 昨天
用串口調試工具可以通訊,說明水表通訊沒有問題。仔細對比串口調試工具和1200在波特率,停止位,校驗等參數的區別。還有都是讀寫數據,不同寄存器功能碼是不一樣的,而且數據地址有的要加1,有的不加。