樓主  發表于: 2025-10-16 10:12
早上客戶聯系我,發來一個視頻,視頻中顯示 (OUT T50 K100) 大概一秒鐘就結束了。

按常理,FX5U的定時器
OUT 以0.1秒為單位
OUTH 以0.01秒為單位
OUTHS 以0.001秒為單位

(OUT T50 K100) 是10秒,怎么也得等一下啊,怎么這么快就結束了。

我判斷應該不是PLC的問題,請他把程序發過來,我模擬測試,也是一樣的快。

經過仔細查找,發現他程序開頭有一句  |SM400|------【FOR K6】     后面有一句 【NEXT】

把這兩句刪除后測試,就正常了。

原來這里讓計時器加速了6倍導致的,FOR觸動了時間法則。

當然他FOR還有別的用途,所以把定時器程度移到NEXT下方即可。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
有魚丶
勿以惡小而為之,勿以善小而不為
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 344 點
下載積分: 300 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2024-07-13
最后登錄: 2026-02-23
查看有魚丶的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-10-16 10:28
可能是:內部晶振的變化寫入至掃描周期,然后在這個掃描周期內對計時器自累積循環了6次。恭喜你發現新BUG
工控小c
寧波周邊項目合作V:fisherman_77
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 645 個
工控威望: 2456 點
下載積分: 13879 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2022-10-14
最后登錄: 2026-03-03
查看工控小c的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-10-16 10:32
     長見識了
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5113 個
工控威望: 10072 點
下載積分: 5387 分
在線時間: 3649(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2026-03-03
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-10-16 11:15
  
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 265 點
下載積分: 9664 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2026-02-27
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2025-10-16 15:20
循環里寫計時器,妙啊,都是不看指令說明書的家伙。

莫非是PC思維,當成WaitTime了。
[ 此帖被暴躁小白兔在2025-10-16 15:46重新編輯 ]
hgz284631157
工控小君
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 553 個
工控威望: 658 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 228(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2026-02-28
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2025-10-16 16:21
長見識了
jiabin_liang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 90 點
下載積分: 1032 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2024-08-01
最后登錄: 2025-12-24
查看jiabin_liang的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2025-10-17 08:34
學習了!
crgtom
人生三寶:家庭,事業,健康。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1377 個
工控威望: 9793 點
下載積分: 110211 分
在線時間: 1011(小時)
注冊時間: 2009-09-21
最后登錄: 2026-03-03
查看crgtom的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2025-10-17 11:35
學習了!
技術是有時效性的,一旦過了市場周期,都會變成垃圾!
最好工控網
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 51 個
工控威望: 57 點
下載積分: 493 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2025-08-23
最后登錄: 2026-01-22
查看最好工控網的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2025-10-17 16:37
上論壇長知識
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12142 個
工控威望: 19950 點
下載積分: 16098 分
在線時間: 2857(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2026-03-01
查看往事如風的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2025-10-18 10:49
長見識了
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之
apei2014
工控的世界,我不懂
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1205 個
工控威望: 1879 點
下載積分: 83947 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2016-08-15
最后登錄: 2026-03-02
查看apei2014的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2025-10-18 11:18
引用
引用第4樓暴躁小白兔于2025-10-16 15:20發表的  :
循環里寫計時器,妙啊,都是不看指令說明書的家伙。

莫非是PC思維,當成WaitTime了。

好像是有說計時器不能放在for循環里
東隅已逝,桑榆非晚。
zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 581 點
下載積分: 1797 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2026-03-03
查看zmrs163的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2025-10-22 10:29
5U定時器的機制就是OUT指令執行一次,根據內部時鐘來更新定時器當前值,所以一個掃描周期內執行多次OUT就會導致觸發Made in heavn效果 。另外R系列PLC的時鐘處理機制又不同,會根據OUT指令時上一個END周期計時的結果刷新定時器,西門子SMART200的定時器花樣就更多了,根據間隔會有中斷刷新,END刷新,和指令處刷新。所以搞自動化最惡心的就是這些細節的不同
  • «