各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通訊的時候如果我選停止位為1,那么S7-200CN回傳的數據是可以正常顯示的,另外兩只變頻器回傳的數據在屏幕上就不能正常顯示,如果我設置停止位為2,那么變頻器的數據能夠正常顯示,老200的數據就不能正常顯示。調整三個連接設置的停止位時,只要調整1個,另外的連接也隨著改變。這種情況是什么問題?有沒有解決的辦法?謝謝大家
wyc6745625
接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 249 點
下載積分: 1422 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-03-14
最后登錄: 2025-12-08
查看wyc6745625的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
還是參數不對,波特率,檢驗位,數據長度,停止位都要一致
PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制柜,現場施工,電氣代理16639500085