蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-10
查看anyfsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 54天前
各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通訊的時候如果我選停止位為1,那么S7-200CN回傳的數據是可以正常顯示的,另外兩只變頻器回傳的數據在屏幕上就不能正常顯示,如果我設置停止位為2,那么變頻器的數據能夠正常顯示,老200的數據就不能正常顯示。調整三個連接設置的停止位時,只要調整1個,另外的連接也隨著改變。這種情況是什么問題?有沒有解決的辦法?謝謝大家
dalao123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 964 個
工控威望: 1132 點
下載積分: 11385 分
在線時間: 629(小時)
注冊時間: 2011-05-29
最后登錄: 2025-12-07
查看dalao123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
引用
引用樓主anyfsky于2025-10-15 20:49發表的 SMART IE V3請教 :
各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
.......

一般地址需要設置不一樣吧,參數可以一樣,檢查地址設置
樓主留言:
已經解決了,是被自己經常用的8N1束縛住了。偏偏VFD-M是不支持8 N 1的。
plc
anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-10
查看anyfsky的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 54天前
已解決,找到了三個設備都支持的8 E 1就都支持了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 有始有終
    wyc6745625
    接PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 228 個
    工控威望: 249 點
    下載積分: 1422 分
    在線時間: 53(小時)
    注冊時間: 2018-03-14
    最后登錄: 2025-11-06
    查看wyc6745625的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 53天前
    還是參數不對,波特率,檢驗位,數據長度,停止位都要一致
    PLC、觸摸屏、C#上位機組態監控,輸送帶,非標機械,控制柜,現場施工,電氣代理16639500085