各位好

現在的硬件是用
一塊西門的SMART 1000 IE V3的屏MODBUS RTU同時控制2臺臺達變頻器和1只S7-200CN,三個被控設備通訊參數都是8 N 2
觸摸屏組態軟件是WinCC flexible SMART V4 SP1
在建立通訊的時候如果我選停止位為1,那么S7-200CN回傳的數據是可以正常顯示的,另外兩只變頻器回傳的數據在屏幕上就不能正常顯示,如果我設置停止位為2,那么變頻器的數據能夠正常顯示,老200的數據就不能正常顯示。調整三個連接設置的停止位時,只要調整1個,另外的連接也隨著改變。這種情況是什么問題?有沒有解決的辦法?謝謝大家
anyfsky
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 100 點
下載積分: 497 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-09-14
最后登錄: 2025-11-10
查看anyfsky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 54天前
已解決,找到了三個設備都支持的8 E 1就都支持了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guochunyi) 有始有終