蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

buxiugang
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 83 點
下載積分: 699 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2024-11-19
最后登錄: 2025-09-30
查看buxiugang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2025-03-15 22:29
S7-300在運行,不想改組態
能不能用200smart寫程序,用PUT/GET讀寫S7-300的DB1?
zhaoaron
zhaoaron
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1977 個
工控威望: 5636 點
下載積分: 17062 分
在線時間: 1086(小時)
注冊時間: 2021-09-25
最后登錄: 2025-12-07
查看zhaoaron的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2025-03-16 03:57
大量的文章表示需要300側編程。你有想法可以在200smart測編程試一下。
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1615658567300531986&wfr=spider&for=pc

https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_280670_1076.html

2022年官方回答。
200 SMART和300 S7通訊 必須300測做客戶端才可以通訊上。
......
wzbarley
好好學習,天天向上。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 232 點
下載積分: 26705 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2023-09-27
最后登錄: 2025-12-07
查看wzbarley的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2025-03-16 08:36
在200smart側編程的話,只能訪問300PLC的DB1;其他DB塊是訪問不到的。
需要看一下你通信的數據是否在DB1中。
好好學習,天天向上。
吾志所向
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1955 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2016-12-10
最后登錄: 2025-11-28
查看吾志所向的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2025-04-01 09:56
同品牌的PLC之間通訊容易實現,西門子PUT/GET方式可以的;
不同品牌的PLC之間編程方式通訊要麻煩一點,通訊上了可能還要處理字節順序;
提供幾個不用編程實現多臺PLC之間通訊的案例: 多臺PLC之間通訊.rar (4838 K) 下载次数:58