之前發過,在WIN10下能正常使用,WIN11下依然照常使用
描述:microwin step7在WIN11下可用幫助程序
附件: winhlp32.zip (168 K) 下載次數:301
jbcswj
jbcswj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 147 點
下載積分: 556 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2013-09-06
最后登錄: 2023-06-13
查看jbcswj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-18 12:58
WIN11下通訊端口設置可能不正常導致無法通訊,需要運行一條指令:

關閉所有西門子軟件,右鍵開始菜單->運行windows終端(管理員),輸入:

"%CommonProgramFiles%\Siemens\Automation\Simatic OAM\bin\s7epaImp64x.exe" -up

回車后如果長時間沒反應,重啟電腦,然后再重新運行。

每次開機錯誤直接終止或忽略即可。