蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-04-24 14:56
測試VAR_RETAIN不能使用CTU和COUNTER|_FB_M_Inst指令,F(xiàn)B里又不能使用OUT_C

有什么辦法使計數器的CV掉電保持,通電繼續計數
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-24 16:53
引用
引用第1樓jsmymcn于2022-04-24 16:18發表的  :
可以用INCP D做計數

也是可以的,不過要再加判斷就有點麻煩,感覺FB內計數器鎖存就是基本功能啊