測試VAR_RETAIN不能使用CTU和COUNTER|_FB_M_Inst指令,FB里又不能使用OUT_C

有什么辦法使計數器的CV掉電保持,通電繼續計數
jsmymcn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 327 點
下載積分: 3271 分
在線時間: 236(小時)
注冊時間: 2007-10-27
最后登錄: 2025-12-08
查看jsmymcn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-24 16:18
可以用INCP D做計數
fczxjh
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 690 個
工控威望: 1660 點
下載積分: 487 分
在線時間: 297(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2025-12-04
查看fczxjh的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-24 16:53
引用
引用第1樓jsmymcn于2022-04-24 16:18發表的  :
可以用INCP D做計數

也是可以的,不過要再加判斷就有點麻煩,感覺FB內計數器鎖存就是基本功能啊