蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2025-05-10
查看luoqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-07-16 20:00
請教各位大蝦,只用一臺F700變頻器和一個壓力變送器(4-20mA)能控制水泵穩定輸出嗎?還需要其它什么東西嗎?謝謝!
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1309 個
工控威望: 1467 點
下載積分: 8016 分
在線時間: 372(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2025-09-02
查看fjqz00的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-17 09:53
可以用來恒壓供水,不過當然還要一些別的器件,比如說空開
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2025-05-10
查看luoqiang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-07-17 18:14
當然要個空開,還需不需要一個設定壓力值的控制器?讓水泵恒定輸出多少兆帕.
dree
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dree的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-07-17 23:46
以上的設備已經足夠,只要換算一下變送器4-20MA對應的壓力值是多少,用PID調節就可以實現恒壓輸出。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3401 個
工控威望: 3199 點
下載積分: 70698 分
在線時間: 1609(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2025-08-29
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-07-18 09:13
可以的。按4-20MA換算頻率上下限設置既可。
luoqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 335 個
工控威望: 465 點
下載積分: 2076 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-06-30
最后登錄: 2025-05-10
查看luoqiang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-07-21 20:34
如果4MA時為0HZ,那水泵停止后變送器為4MA,沒有一個初始設定值,那怎么能開啟水泵?