蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gz068909
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2017-12-23
最后登錄: 2025-11-02
查看gz068909的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-06 17:18
圖片:
公司有個小設備改造   溫度模塊使用的是三菱的Q64TD    溫度傳感器使用的是R060-38(廠家 日本千島)
溫度傳感器 有3根線 判定為熱電阻   將電阻為0的2根導線轉接    接在溫度模塊CH1 的負端子上面
剩下1根導線 接在溫度模塊CH1的正端子上面    溫度模塊讀出來的溫度正常  
但是溫度傳感器溫度發生變化時  溫度模塊讀出來的溫度基本不會變化  不知道是什么原因?
每天學習一點點
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1678 個
工控威望: 1894 點
下載積分: 6537 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-08
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-07 10:25
熱電阻接到熱電偶上面去了