欧美 日韩 国产 成人 在线观看丨欧美综合自拍亚洲综合图丨3d动漫精品啪啪一区二区中丨人妻无码一区二区不卡无码av丨日躁夜躁狠狠躁2001

王興旭
sunrise
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 712 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2020-05-29
最后登錄: 2024-06-25
查看王興旭的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-11-05 19:51
RS D100 K5 D200 K2 用RS串行數據傳送指令與變頻器通信,這里的D100--D104里面的數據傳到哪里去了?如果要傳到某個變頻,該怎樣設PLC的數據存儲器與變頻器的數據存儲相對應?D200--D201接收的數據又是從哪里來的呢?要怎樣進行設置呢?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-11-05 21:18
D100--D104  發到對方去了
D200--D201  是從對方發來的
接收和發送有一個特殊的M驅動,好象是M8122和M8123

你要查變頻器的通訊格式,按變頻的格式發送才行。
一般情況下,變頻器支持MODBUS-RTU
如果用RS指令發送,還要自己算校驗碼
所以建議使用帶有MODBUS功能的硬件

此外如果是三菱的PLC和三菱的變頻通訊,有專用的指令,比如IVCK  IVDR,會更簡便些。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(85022122)
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫
    互相幫助,共同進步
    星球崛起
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 119 個
    工控威望: 1986 點
    下載積分: 164 分
    在線時間: 194(小時)
    注冊時間: 2020-05-26
    最后登錄: 2025-08-17
    查看星球崛起的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2020-11-06 11:42
    注意是使用8位數據格式還是16位!
    努力學習
    holdkcxyz
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 127 個
    工控威望: 4221 點
    下載積分: 1112 分
    在線時間: 291(小時)
    注冊時間: 2018-11-07
    最后登錄: 2025-08-12
    查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2020-11-06 11:48
    RS好像是8位還有個RS2,要操作特殊寄存器位完成發送接收。
    王瑋北
    ggggfnux
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 241 點
    下載積分: 1998 分
    在線時間: 175(小時)
    注冊時間: 2019-05-22
    最后登錄: 2025-08-07
    查看王瑋北的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2020-11-06 14:17
    1、首先去了解數據幀的概念及格式.D100-D104里的數據是你發送出去的數據,比如D100=00H,D102=11H,D102=22H,D103=33H,D104=44H,那你觸發發送時,串口會向外發送數據包0011223344H,然后串口連著的設備就會收到這個數據包,然后按照它事先規定好的規則去解析及使用這個數據(比如它規定數據包前兩個字節是指要設定的頻率等等)。
    2、以我們常用的MODBUS協議為例,MODBUS的數據幀中包含了通訊對象的站號、功能代碼、數據的起始地址、數據長度、校驗碼等。你要在D100及后面的寄存器中按格式要求寫好數據(當然K5應該不夠的),然后再發送出去。如果不出意外,你的通訊對象會在接收到你的數據包后解析它,然后會以規定好的格式發送回文,這個文你接收了之后會存在D200及后面的寄存器中(當然K2也是不夠的)。最后你就可以解析回文去判斷或得到你想要的數據。
    我是新來的
    這里需要寫點兒東西
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 314 個
    工控威望: 1835 點
    下載積分: 41330 分
    在線時間: 400(小時)
    注冊時間: 2019-11-21
    最后登錄: 2025-08-15
    查看我是新來的的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2020-11-09 17:14
    我最近也在研究RS指令,首先要設置D8120(通訊格式,波特率,奇偶校驗啥的)還有D8129(延時時間)然后你要確定發送和接受的數據是8位格式還是16位格式,8位就需要set M8161 反之就是16位格式。8位格式就是D100-D104的低八位存儲數據,高八位不用,16位格式就是全用。RTU協議的一般格式都是:  起始符 地址  命令 N個數據 CRC 結束符。 起始符和結束符看從站那邊要不要吧,這個沒準。你的D100-D104就對應    地址  命令 N個數據 CRC 你要是就用5個寄存器的話,應該是16位格式了,但是后面的D200  D201 就兩個寄存器接受應該是不夠了(只發不收的除外)。 本人也是三菱菜鳥,歡迎大神給予指導。
    yxgkrjy
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 39 個
    工控威望: 86 點
    下載積分: 454 分
    在線時間: 7(小時)
    注冊時間: 2020-10-27
    最后登錄: 2021-07-14
    查看yxgkrjy的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-11-09 22:06
    王興旭
    sunrise
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 22 個
    工控威望: 140 點
    下載積分: 712 分
    在線時間: 16(小時)
    注冊時間: 2020-05-29
    最后登錄: 2024-06-25
    查看王興旭的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-12-03 20:52
    謝謝大家的熱心幫助!
    ljb6688
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1893 個
    工控威望: 2044 點
    下載積分: 117064 分
    在線時間: 2021(小時)
    注冊時間: 2009-12-08
    最后登錄: 2025-08-15
    查看ljb6688的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2020-12-04 11:45
    現在MODBUS  RTU應用較廣泛,格式比較固定
    電氣自動化,智能化控制,數據遠傳采集。工控元件代理,機器人附件    
    17312588730
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 99173 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2019-05-27
    最后登錄: 2025-08-17
    查看17312588730的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2021-10-27 22:59
    前面最少k8,后面檢驗也要12個以上

    主站蜘蛛池模板: 中文人妻无码一区二区三区信息| 永久免费的av在线电影网无码| 日本高清视频wwww色| 久久精品国产丝袜人妻| 人人狠狠综合久久亚洲爱咲| 国产人妻人伦精品| 好吊妞国产欧美日韩免费观看| 天天狠天天透天天伊人| 长腿校花无力呻吟娇喘的视频| 国产精品美女久久久久久久久| 亚洲国产精品无码久久98| 玩弄放荡人妇系列av在线网站 | 久久人搡人人玩人妻精品首页| 成人国内精品久久久久影院vr| 国产丝袜在线精品丝袜| 内射老妇bbwx0c0ck| 天天摸夜夜添狠狠添婷婷| 秋霞影院午夜伦a片欧美| 中国少妇内射xxxhd免费| 欧美黑人巨大xxxxx视频| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 精品国产一区二区三区色欲| 国产精品亚洲а∨天堂123| 国产盗摄xxxx视频xxxx | 中文字幕一线产区和二线| 亚洲日韩av在线观看| 少妇又紧又深又湿又爽视频| 免费无码成人av在线播| 四虎影视久久久免费| 亚洲va久久久噜噜噜久久天堂| 在线天堂中文官网| 国产女主播喷水视频在线观看 | 欧美高清熟妇啪啪内射不卡自拍| 丰满少妇高潮惨叫久久久| 熟睡人妻被讨厌的公侵犯| 亚洲人成在线7777| 人妻在卧室被老板疯狂进入| 丰满少妇弄高潮了www| 美女视频黄a视频全免费| 免费人成在线观看视频播放| 中文字幕人成无码免费视频|