蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21192 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2025-12-02
查看287373927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-10-26 08:21
    三菱FX3G與臺達DTA溫控儀,現在RS485通訊,modbus rtu格式,現在通訊正常。可用讀出,也可以寫入溫度。

 

 

現有個問題請教,如何將讀出的01 27在三菱PLC上用十進制表示。
還有寫入的時候,如何把觸摸屏上輸入的溫度用兩個高低位來表示。
求大神指點
  DELTA_IA-TC_DTA_OM_SC_20130327.pdf (1034 K) 下载次数:69 臺達說明書
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21192 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2025-12-02
查看287373927的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-10-26 12:25
來個大神指點一下,如何把接收到的兩個16進制轉換成一個十進制的,還有如何一個10進制拆分高低位來傳送到溫控儀。
autoctrl
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 429 個
工控威望: 630 點
下載積分: 1703 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2016-05-05
最后登錄: 2025-12-04
查看autoctrl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-10-30 08:49
有不用編寫程序的方案:軟件下載: 相關資料.rar (1421 K) 下载次数:27



詳細案例:https://blog.csdn.net/AutoCtrl666/article/details/103251084