蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yjm1yjm
學海無涯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 164 點
下載積分: 694 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-01-18
最后登錄: 2025-11-20
查看yjm1yjm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-12-26 21:24
最近做了個非標設備,PLC是三菱FX5U,觸摸屏是昆侖通態,還用到了愛普生的四關節機器人。我用交換機,把PLC,機器人和觸摸屏連上。用MODBUS TCP通訊,觸摸屏做服務器,機器人客戶端。機器人IP 192.168.0.1端口號502,觸摸屏設備0父設備通訊設置,本機IP192.168.0.200,端口號400。觸摸屏和PLC通訊用的昆侖通態自帶的驅動。PLC設置  IP 192.168.0.10  端口號102,觸摸屏設備1父設備通訊設置,本機IP 192.168.0.100 端口10。現在,觸摸屏只能跟一臺設備通訊上,因為機器人啟動慢,每次啟動完成后,觸摸屏只能跟PLC通訊,機器人完全沒反應,網口上綠色燈都不閃的。但是,等幾人啟動完,PLC也啟動完之后,我重新給觸摸屏上電,又能全部通訊上。我有點鬧不明白,到底是哪里出了問題。個人感覺是機器人發送給觸摸屏的數據,觸摸屏一直沒有反饋給機器人,一直卡死在這個狀態。
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 19798 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-08
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-01-01 08:54
從你的描述看,是機器人沒啟動引起的,
只要延遲開啟HMI就可以了
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1029 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2025-11-26
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-01-01 20:26
看看有沒有通訊超時設置,調長一點,最少要大于機器人啟動時間。