蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-29 14:58
圖片:
圖片:
三菱PLC和臺達VFD-M變頻通信實例        
設置了正轉,反轉,停止,但實際應用中,正轉和反轉都是點動的,我只能在觸摸屏中設置成“切換開關”,一直把這個點置“1”,按鈕不能設置成“復位”模式。

我想知道的是,給了變頻一個正轉通信請求,變頻收到后是保持正轉輸出,還是只有輸出一個正轉脈沖(像點動一樣)。
happyr8790
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 103 點
下載積分: 612 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2016-06-26
最后登錄: 2019-12-12
查看happyr8790的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-29 15:03
圖片:
圖片:
這是臺達VFD-M通信
jxx001
這里大神如云,虛心向各位大神學習摩拜!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 3050 點
下載積分: 18684 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2017-11-14
最后登錄: 2023-06-12
查看jxx001的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-29 15:18
設置的啟動正方向是保持正轉運轉
祝各位大師事事順心如意!
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1006 個
工控威望: 8897 點
下載積分: 19808 分
在線時間: 953(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2025-12-09
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-29 17:59
如果沒有正反轉要求的話,寫入2000H為2時,啟動變頻器,默認為正轉啟動,啟動后,變頻器一直運行,當寫入2000H為1時,才停止,
活到老,學到老!
微信號:anjjyy2013
添加時注明來自工控人家園
壓縮包用WINRAR打開,沒密碼