公司是做水處理設備的,用的電機都是55KW以下,也有變頻器,電工布線時把所有的線(動力線、信號線、儀表線)全布在一個橋架里,儀表線帶屏蔽層,單端接地,其它線不帶。控制電源從隔離變壓器接出來,做了幾個項目也沒有發現信號干擾問題。最近有人提出動力線和信號線要走不同的橋架,否則電機開起來之后儀表數據不準確,說遇到很多次這樣的問題了,請問為什么會有這樣的現象產生,同樣所有線布在一起,有的現場有干擾而有的現場沒有干擾???
好久不見啦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 429 點
下載積分: 7177 分
在線時間: 175(小時)
注冊時間: 2018-04-30
最后登錄: 2020-05-21
查看好久不見啦的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-12-17 22:04
干擾有大小,不是絕對的,一兩句話說不清楚。
搞工控的必須重視干擾問題。
yiyang1
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 414 個
工控威望: 563 點
下載積分: 1406 分
在線時間: 471(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2025-12-09
查看yiyang1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-12-18 09:28
1樓說的對,也可以采用用隔板橋架
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1342 個
工控威望: 2248 點
下載積分: 3760 分
在線時間: 1154(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-12-08
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-12-18 09:38
廠家都是建議動力線和信號線分開走 都是為了預防  一般也都是預防為主 真出了干擾 確實挺頭大的 而且一般還不容易根治
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2495 個
工控威望: 23351 點
下載積分: 4312 分
在線時間: 2871(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2025-12-09
查看huoshi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-12-18 09:51
應該分別規范的走橋架,不然的話會對測點信號產生影響,特別是0-10V造成溫度,流量等數據偏差大!
xuhaiguo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 140 點
下載積分: 1166 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-03-24
最后登錄: 2025-07-21
查看xuhaiguo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-12-18 09:59
分開橋架走,最好變頻電機電纜也用變頻屏蔽電纜。
rgbfii
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 3201 點
下載積分: 11712 分
在線時間: 757(小時)
注冊時間: 2008-08-30
最后登錄: 2025-11-20
查看rgbfii的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-12-18 10:01
距離越長,干擾越大,之前遇到過一次。還是分開布線比較安全
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11936 個
工控威望: 19731 點
下載積分: 15277 分
在線時間: 2830(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-12-07
查看往事如風的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-12-18 20:26
干擾無處不在,我們要做的就是嚴格按防干擾的措施布線或加裝消干擾裝置。否則干擾出現是隨機的、偶發的讓你無處可查