已查出電路,如圖所示,看現場接觸器動作是,先開KM2,5秒后啟動KM3,KM3啟動后復位KM2(這里看著有大約0.5秒的延遲)然后啟動KM1,接著復位KM3(此處大約也有0.5秒的延遲)開始正常供電。187V來自線體總的變頻電源,KM1和KM2互鎖。請大神幫忙看看這個動作對不對。
這個制動電阻應該是用來防止電弧的。
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 157 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2025-08-31
查看小刺的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2018-07-10 18:00
請幫忙解釋解釋里面的原理
  • «