蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58471 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2018-01-29 08:33
1.正常來說以DA模組輸出 0~10V 電壓來控制。
   由於開度是由你輸入的值控制,
   所以根本不需要反饋,就知道值是多少。

2.如果只有12V DC電源,
   那麼就 2K電組串連1K可變電組,就可以調出 0~10V電壓。
   再以AD模組讀取電壓,反算出目前開度。

但既然要用AD模組讀取電壓,為何不採DA模組輸出 0~10V 電壓來控制就好?

3.圖中的重點在0~10V 可控制該閥0~100%開度。
   在控制的精準與自動化方面,當然採用AD模組控制。
   至於1K電位器,只是粗略的以手動方是控制罷了。
pyjzz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 118 個
工控威望: 290 點
下載積分: 529 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2008-03-06
最后登錄: 2024-06-09
查看pyjzz的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2018-01-29 08:44
12樓分析得很正確。樓主你要清楚AD和DA的作用。
祥子_lead
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 169 點
下載積分: 756 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2016-05-19
最后登錄: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2018-01-30 21:08
我覺得你該找說明書仔細看一下,你這個東西輸出反饋信號到底是開關量還是模擬量,一般來說,輸出0-10V模擬量的東西并不需要你外接10V電源。
  • «