第一次使用西門子S120的變頻器,根據說明書及技術人員的調試,現在調試結果為:變頻器給定頻率后電機不能立即運行,大概過8S后電機才運轉。求教還得設置變頻器的什么參數!!!
beni
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 53802 分
在線時間: 2758(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2025-12-07
查看beni的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-23 22:45
有沒有調過加速時間