做了幾年的環境監測系統,現在又繞回做PLC,西門子基本沒怎么接觸過,所以有幾個問題想請教下大家

CPU型號  :317-2 PN/DP

  問題點如下:
                       1:317-2這款CPU編程口需要專門的電纜?還是用網線就行? 備注:整個系統是Profinet

                       2:編程軟件選擇博圖V14?如果大家有破解的辦法還望賜教下
  
     謝謝各位兄弟了
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6641 個
工控威望: 38453 點
下載積分: 15913 分
在線時間: 9835(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-12-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-24 17:17
1、網線即可,當然,你也可以使用MPI編程電纜。
2、編程軟件可以使用Step7或者博圖Step7,授權工具已經爛大街。

Good Luck~