一般plc和變頻器通訊用不用crc校驗,普通國產變頻器啊。大師解釋一下,謝謝!
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 699 點
下載積分: 3221 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2026-02-24
查看sun3751的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-14 05:02
用ASCII方式時需要檢驗,用RTU方式時不需要檢驗
煙臺安康電氣科技有限公司
-伺服、變頻器·觸摸屏·PLC-
-編程·配套-13156951983-
yamqq
工控、工業機器人、工業互聯網、工業仿真、工業數字化。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1696 個
工控威望: 5550 點
下載積分: 25208 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2026-01-26
查看yamqq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-11-14 08:48
和變頻器通從都要較驗,因為變頻器干擾太大了,如果用TCP可以不用較驗,硬件自較驗
這個人很懶,什么也沒有留下!
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 701 個
工控威望: 1858 點
下載積分: 2452 分
在線時間: 1071(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2026-02-13
查看leechonghua的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-11-14 09:11
ASCII方式采用LRC校驗,RTU方式采用CRC校驗。
工控tucao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 376 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 171(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2025-05-12
查看工控tucao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-11-14 10:16
有些變頻器可以設置無校驗
dream321
青學不精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6823 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2026-03-02
查看dream321的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-11-15 19:36
有點糊涂,到底要不要效驗啊
RTU模式好用還是ASCII好用。
sun3751
安康科技
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 699 點
下載積分: 3221 分
在線時間: 320(小時)
注冊時間: 2008-03-26
最后登錄: 2026-02-24
查看sun3751的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-11-16 05:11
引用
引用第5樓dream321于2016-11-15 19:36發表的  :
有點糊涂,到底要不要效驗啊
RTU模式好用還是ASCII好用。
……
RTU比較方便,程序中不用編寫校驗碼部分
7樓  發表于: 2016-11-22 19:07
恩,謝謝指導啊,還是需要的,效驗。但信捷PLC自動算出,很方便的