蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

旋律
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 182 點
下載積分: 4328 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2022-03-12
查看旋律的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-06-20 23:11
各位大蝦,現公司有臺設備改造,PLC是CP1E N60的,現有個 omron NS5系列的觸摸屏,采用RS232通訊,但無法通訊上,查找了觸摸屏與PLC的相關手冊,觸摸屏手冊支持上位機中沒有CP1E系列,但PLC手冊有說支持NS系列屏幕,現有幾個問題想問大家(參數設置方面已試過):1.NS5系列觸摸屏能否支持CP1E通訊?2.RS232連接線2#3#針腳互接,9#針腳對接,4#5#針腳短接?謝謝!
建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 1599 點
下載積分: 3482 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-12-06
查看建控電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-20 23:30
NS系列屏不太清楚,如果是標準RS232的話,類似昆侖通態,焊線就是 PLC和人機的焊線是2-2  3-3  9-5  然后PLC側45短接。
你可以把屏和PLC的設置截圖發出來看下!