蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

友緣人
不斷求知....向往新生活
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 96 個
工控威望: 1149 點
下載積分: 5410 分
在線時間: 545(小時)
注冊時間: 2008-12-18
最后登錄: 2025-12-09
查看友緣人的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-11-26 22:50
三菱FX3G與三菱E720變頻器PU口通訊,用的是FX3G-485-BD通訊板與變頻器PU口鏈接。PLC上電RUN時,可以通訊使變頻器復位一次,用的指令是變頻器指令I(lǐng)VDR K0 H0FD H9696 K1,變頻器面板也有反應,會復位一次。變頻器參數及PLC參數是參考PLC通訊手冊設定的。但PLC寫入頻率,變頻器顯示一直是0HZ。通訊板的RD燈與SD燈有閃爍的,請教各位指點是什么情況?

改下設定頻率已解決了,還差讀取頻率讀取不到。
--------------------------------------------------------------------------以上問題已解決了!
[ 此帖被友緣人在2015-11-29 15:35重新編輯 ]
旨在不恥下問中.........
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 31553 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-12-12
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-27 06:52
你用的是6f,是監視指令,運行指令是HFB
樓主留言:
這條指令是寫變頻器頻率,IVRD K0 H0ED D112 K1,D50是讀取變頻器的輸出頻率存放的寄存器。但是D112有設定是數值而變頻器沒有顯示,面板的NET燈是亮著的,PLC通訊板的RD與SD也是閃爍的。
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1201 個
工控威望: 1438 點
下載積分: 31553 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-12-12
查看rongbing的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-11-27 19:12
你這是3U系列,你查一下控制代碼,如果和2N系列相同,比如,LD 8000 EXTR K11 K0 H0ED D10     K11是功能嗎  K0是站號   H0ED是寫頻率功能碼    D10里面的值是頻率