樓主  發表于: 2014-12-20 23:06
是這樣的,本來裝上232bd后通信正常的,gx和組態都可以連接,中途手賤通過232修改了plc參數,重啟后就無法通信了,gx提示ES:01802007。
我就通過編程口把參數改回來,但沒能恢復。
我又把這塊bd板裝到另一個fx3u上,通信正常。
現在這個fx3u使用沒見其他異常。
那么問題來了,是哪里出了問題?
各位大神
rwl321
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 93 點
下載積分: 585 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2014-12-19
最后登錄: 2021-03-16
查看rwl321的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-22 20:06
已經搞定了
liuliutoo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 127 點
下載積分: 498 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2025-10-03
查看liuliutoo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 10:21
參數怎么設置的
wangcheng18
承接各種非標電氣系統設計,安裝,編程,調試,歡迎新老朋友光臨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 224 個
工控威望: 336 點
下載積分: 26489 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2014-08-11
最后登錄: 2025-12-09
查看wangcheng18的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-24 11:00
搞定了就說給大家聽聽?