各位幫忙給個解答,我們公司辦公樓樓層總開關用的是四極漏電開關,最近因為些小故障經常跳閘,能不能換成空開,換四極好,還是三極好,如不能換另需什么方法解決。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8309 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 21249 分
在線時間: 3117(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-08-16
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-26 11:09
可以總開關換成空開,分開關換成帶漏電保護功能的開關就行了。
或者總開關繼續用帶漏電保護功能的開關,但漏電保護值調整的要大于后級的漏電動作保護值就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-09-26 11:19
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。
jint20130103
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 150 點
下載積分: 3041 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2014-09-09
最后登錄: 2016-04-11
查看jint20130103的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-09-26 14:43
老跳閘~到底是短路引起的還是電流過大引起的,要找出根本額~,如果是短路跳閘,你換在大的空開都沒有用的
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-09-26 17:45
引用
引用第2樓菜鳥求答5252于2014-09-26 11:19發表的  :
換空開對安全有影響嗎?空開換幾極的合適。能否給個詳細的解說。

1 我的理解是安全這個問題是相對的,沒有絕對安全,除非你不用電!只能在安全和可靠性中間找個平衡點。
2 你如果換空開。當然換3相的,零線直接連接。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-09-27 05:58
故障無大小,安全最重要!你首先要查故障原因,是漏電跳閘還是短路跳閘,保護電路加一種要比減一種強。
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-09-27 07:33
總開關是4P的,3相火線和1相零線都進漏電的,這樣很安全。總開關下面應該有分開關,跳閘的時候檢查哪一路跳閘不就好了,但是也要排除總開關額定電流是否能達到
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-08-14
查看mfjsx的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-09-27 09:12
請確認一下,你的開關跳閘是,過負荷跳閘,還是漏電跳閘。
過負荷跳閘電流再選大一點的型號。
漏電跳閘,看一下現在漏電電流是多少,如果是30mA ,/建議你交換為100mA的。
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
汪百生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 127 點
下載積分: 580 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2015-01-10
查看汪百生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-09-27 16:29
如果是過載的話,你摸下開關兩側會發熱,那必須要更換開關,如果是漏電的的話要檢查到漏電的原因,處理好就沒有問題
菜鳥求答5252
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 146 點
下載積分: 3211 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-08-12
最后登錄: 2024-12-18
查看菜鳥求答5252的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-09-27 22:04
先謝謝大家給我的解答,現在我們樓層的總開關是4極160A     300毫安漏電,房間總開關是4極63安斷路器,插座是2極C32   30毫安漏電,只要某一房間有漏電現象,不跳C32而跳樓層總漏保,因此影響其他房間辦公。有啥方法解決?領導指示,要將故障控制在局部,本人想將總漏保換成空開,不知換四極好,還是換三極好。            (只是漏電不是短路)
hemuqing
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 107 點
下載積分: 1044 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2014-09-27
最后登錄: 2015-08-22
查看hemuqing的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2014-09-27 22:17
總開可以換3級空開,房間用漏保。
李志華
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 1556 點
下載積分: 2531 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2014-08-22
最后登錄: 2022-01-12
查看李志華的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2014-09-28 03:36
換開關不如查找漏電原因,你換再大漏保都沒用!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品一区二区三区的| 婷婷丁香社区| 国产aⅴ激情无码久久久无码| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 丰满饥渴老女人hd| 日本高清va在线播放| 人禽伦免费交视频播放| 亚洲乱码1卡2卡3乱码在线芒果| 无码专区天天躁天天躁在线| 6080亚洲人久久精品| 国产99久一区二区三区a片| 欧美老妇与zozoz0交| 国模小黎自慰gogo人体| 国产精品福利一区二区| 日韩系列无码一中文字暮| 国产爆乳无码av在线播放| 男人边做边吃奶头视频| 国产精品成熟老女人视频| 成熟了的熟妇毛茸茸| 国产精品99久久久久久猫咪| 暖暖视频 免费 日本社区| 任你躁在线精品免费| 狠日狠干日日射| 亚洲妇女无套内射精| 影音先锋每日av色资源站| 亚洲欧美日韩自偷自拍| 亚洲欧洲日产国码久在线| 一本大道无码日韩精品影视_| 在线天堂www天堂资源在线| 大陆熟妇丰满多毛xxxx| 国产乱人伦偷精精品视频| 亚洲欧美日韩成人一区二区三区| 久久精品一区二区三区中文字幕| 成熟丰满熟妇av无码区| 无码毛片视频一区二区本码| 99热这里有精品| 中国肥老太婆高清video| 秋霞午夜鲁丝片午夜精品| 国内揄拍国内精品人妻| 天堂网中文在线www| 丁香五月婷激情综合第九色|