樓主  發表于: 2013-11-12 01:00
我為朋友安裝了一個歐姆龍9.3軟件,他的電腦有一個RS232串口,剛開始的時候用這個串口連接CPM1A1     PLC可以連接,沒幾天就連接不上,試了好幾臺都連接不上,我的這臺也是這樣,沒幾天又可以連上,但是我朋友的從此以后一次都沒連上,最近同樣的線,我的可以連線,我的同事又不可以連,求解
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1705 個
工控威望: 10138 點
下載積分: 62673 分
在線時間: 2701(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2025-12-01
查看hxl202319的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-12 06:58
1.軟件設置問題,軟件設置COM口為非COM1。
2.COM口問題,找個USB轉RS232的轉接試試。我現在在用的一臺筆記本的COM口也很難連接上OMRON的PLC,連接三菱,西門子的沒有一點問題。每次都用轉接來連OMRON
簽名無效了,麻雀不見了!
大光頭
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 162 點
下載積分: 677 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-07-03
最后登錄: 2025-06-16
查看大光頭的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-11-17 06:40
我搞明白了是2和3短路了